什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
干式自动喷水灭火系统组成及工作原理
干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如湿式系统,造价也高于湿式系统,但由于它的特殊用途,至今仍受到人们的重视。 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。 干式系统平时报警阀上下阀板压力保持平衡,当系统管网有轻微漏气时,由空压机进行补气,安装在供气管道上的压力开关监视系统管网的气压变化状况。 干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下停车场、冷库等等。喷头应向上安装,或采用干式下垂型喷头。
怎样对自动喷水灭火系统进行维护
自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行外观检查,保证系统处于无故障状态。 (4)供水源必须保证要求的水量和水压;每年对水源供水能力进行一次测定。 (5)储存消防用水的水池、消防水箱、气压水罐,每月检查一次,核对水位和气压罐的气体压力,以及消防用水不被他用的技术措施,发现故障,及时进行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更换时,应通知消防监督部门,临场监督。 (7)消防用水的水温不应低于5℃,且应防止结冰现象。
关于自动喷水灭火系统的稳压问题
稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。 变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。 气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。 在上海市工程建设规范“民用建筑水灭火系统设计规程”中,提出了一个稳高压给水系统的概念,它有别于常高压给水系统和临时高压给水系统,并处于这两者之间。实际上目前采用的大多数临时高压给水系统,按照这份规范的话,大多数可归入稳高压给水系统中。同时该规范对稳高压给水系统中的稳压装置(稳压泵、稳压罐)的流量、扬程、容量都提出了明确的数据,可操作性很强。