雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些? 雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。 雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。 根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统: (1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。 (2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。 (3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。 (4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。 (5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火