关于污水厂负荷分配问题
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。