锚杆式挡土墙施工质量控制要点
1、钻孔 (1)钻孔直径、深度、倾斜度应满足设计及规范要求。 (2)钻孔位置应根据设计精确定位,间距不应大于2cm。 2、锚杆 (1)锚杆钢筋的直径、长度、顺直度应符合设计要求。 (2)锚杆应按设计安装对中器,保证锚杆位于钻孔中心。 (3)锚杆头嵌入肋柱的长度或锚杆头与面板的连接长度应符合设计要求。 3、注浆 (1)注浆应严格按配合比进行,大面积注浆前应进行试注。 (2)注浆压力符合设计要求,注浆应饱满。有条件时,应采用锚杆注浆密实度检测仪检测注浆密实度。 4、锚锭板及墙体 (1)当现浇肋柱时,锚杆头嵌入肋柱的长度应符合要求并与骨架钢筋按设计连接;当采用拼装面板或肋
锚杆式挡土墙锚杆制作安装要求
(1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。 (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。 (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋缓慢地送入钻孔内,定位支架在锚杆下部撑住,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直。 (5)有水地段安装锚杆,应将孔内水排除或采用早强速凝药包式锚杆。
锚杆式挡土墙钻孔要求的说明
锚杆式挡土墙灌浆要求的介绍说明
(1)按施工配合比采用搅拌机拌制砂浆,随拌随用,经过2.5mm×2.5mm的滤网倒入储浆桶,桶内水泥砂浆在使用前仍需低速搅拌,防止砂浆离析。 (2)压浆用砂以中砂为宜,配合比一般为1∶1(重量比)、水胶比不大于0.50的水泥砂浆,同时尽可能采用膨胀水泥。为避免孔内产生气垫,压浆泵料仓内要始终有一定的砂浆。 (3)采用重力灌浆与压力灌浆相结合的方法灌注。先将内径5cm胶管与锚杆同时送入距锚孔底10cm处,用灌浆泵(灌浆压力为0.3MPa左右)使砂浆在压力下自孔底向外充满。随浆灌筑,把灌浆管从孔底朝孔口缓慢匀速拔出,但要保持出管口始终埋入砂浆1.5m~2.0m。当砂浆灌至孔口时立即减压为零,以免在孔口形成喷浆。灌浆管拔出后立即浆制作好的封口板塞进孔口,灌浆结束。 (4)砂浆锚杆安装后,不得敲击、摇动,普通砂浆在3d,早强砂浆在12h内不得在杆体上悬挂重物。