道路挡土墙处理请教方案
重车左幅已经是快到养护期的钢筋混凝土路面板,结构层:4%水泥稳定石屑垫层10cm;6%水泥稳定碎石基层20cm;12mm双向钢筋砼板!首先需要补充说明的是,设计单位一开始没有考虑到重车右侧挡土墙处理问题,反正纠纠缠缠的,一直到左幅道路施工完毕了并快完成养护准备通车,在破除右幅原路面施工时,才说旧的挡墙(约50米)可能破坏了,需要考虑重新砌筑!一、监理单位一开始提议在50米旧挡土墙外侧加设抛石混凝土挡土墙!然后设计单位也出了图纸,但是因为右幅挡土墙出去之后就是私人的地方,他们明确的说NO!二、施工单位提议,拆除旧挡土墙,大概需要开挖约2-2.5m基槽,但是因为左幅钢筋砼道路仍然要保持通车,且多为重车并通车频繁,所以在开挖基槽后,需要对左幅道路加设防护,施工单位提议在基槽左侧打槽钢@500mm,中间用木板挡土!但是甲方觉得造价高了,同时又担心左幅通车道路的安全!