剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?
本帖最后由 修身ing 于 2014-7-7 18:57 编辑 柱的排布我知道,拉筋在梁、连梁暗梁边框梁、剪力墙、剪力墙扩展区都是怎么排布的?在11g101-1中有一些说明,但是没有看明白它的意思,剪力墙扩展区拉筋的构造更本就没有提到,请大侠来指点一下,最好能上图,谢谢!1、梁拉筋在101里是这么说的:直径和间距都看得明白,后面的:当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置,这里的意思是不是梁的侧面每一根腰筋都要放置拉筋?上下两根腰筋上的拉筋错开放置?而拉筋的间距是2倍非加密区箍筋间距?当遇到梁的加密区时,间距还是2倍非加密区箍筋间距?P872、连梁暗梁边框梁的拉筋直径和间距我知道,后面的