剪力墙暗柱存在加密区吗?
immunity007008
2013年07月24日 23:04:55
来自于建筑施工
只看楼主

本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。

本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。

11.jpg


22.jpg


33.jpg

无间道
2013年07月25日 06:15:51
2楼
看看标准图集,没有嘛?
回复
cgc2010
2013年07月25日 08:33:36
3楼
本帖最后由 cgc2010 于 2013-7-25 08:37 编辑

端柱和截面长小于截面宽4倍的独立小墙肢柱和框架柱一样,和剪力墙相连的暗柱加密区图集中没有要求,应有设计确定。
楼主你的图片中的柱除个别有加密区外,其他都是按设计要求设置,当然搭接区还是要加密的
回复
rush_time
2013年07月26日 20:12:08
5楼
图纸应该有写,没写的话那就不用
回复
fzl920920
2013年07月31日 19:22:48
6楼
施工现场一般是 图纸上没直接说明要加密 就不加
回复
lfhn9898
2013年08月02日 01:08:40
7楼
上次面试时有个总工也问过我这个问题,他的问题就是暗柱的箍筋是否需要加密,我回答说需要加密,他竟然说不对,郁闷啊啊!
回来后我看了平法11G101-1,暗柱箍筋也一样是有加密区的,只不过在某些情况下箍筋是全高加密的,可能这位总工把这种全高加密的情况误认为暗柱箍筋无需加密。
回复
cgc2010
2013年08月02日 13:26:32
8楼
lfhn9898 发表于 2013-8-2 01:08 上次面试时有个总工也问过我这个问题,他的问题就是暗柱的箍筋是否需要加密,我回答说需要加密,他竟然说不 …看来你还是没仔细看图集。
回复
zd7223651
2013年12月06日 00:54:26
9楼
cgc2010 发表于 2013-7-25 08:33 端柱和截面长小于截面宽4倍的独立小墙肢柱和框架柱一样,和剪力墙相连的暗柱加密区图集中没有要求,应有设计 …纠正下!!小墙肢(即为长度小于墙厚的4倍)矩形小墙肢(厚度小于300时)箍筋全高加密
回复
zd7223651
2013年12月06日 01:18:51
10楼
zd7223651 发表于 2013-12-6 00:54 纠正下!!小墙肢(即为长度小于墙厚的4倍)矩形小墙肢(厚度小于300时)箍筋全高加密11G101 第60页注!