1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?

1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。

2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?
1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?
2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。
3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?
4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?

3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。
同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。


QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-9 20:17 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
yaobest
2011年07月10日 14:36:45
2楼
谢谢楼主分享
回复
aaxq
2011年07月11日 10:51:13
3楼
不知道哦,来顶一下
回复
ghgkm
2011年07月11日 11:03:44
4楼
楼主很心细呀,个人从未注意这个问题
不过,我想,图集的要求对墙的暗柱是否过严?暗柱毕竟是属于墙的构造,是墙的一部分,而规范对墙好像无此要求
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月11日 11:13:50
5楼
希望高手解答 本人正在狂热学习中!!
回复
yuanwei263619542
2011年07月11日 13:22:30
6楼
剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
回复
fxfx36
2011年07月11日 14:22:56
7楼
剪力墙暗柱箍筋是不用加密的,只不过在竖向筋连接时有特殊要求,是搭接要对连接处加密箍筋。如果竖向筋是搭接时则箍筋要加密。
回复
qicishi
2011年07月11日 14:56:21
8楼
一般都没加密
如果质检非要加密,最好把12的钢筋改为14的,还要节约一点
回复
yangrui-1209
2011年07月11日 16:59:18
9楼
额....对这个看半天都不懂。。。。
回复
magang1982
2011年07月11日 18:13:25
10楼
搭接肯定要加密;
至于造价,两个地方争议比较大,主要是钢筋根数和拉筋的数量,这个可以根据当地定额解释及设计图纸来确定,比如水平钢筋及竖向钢筋的起步距离,拉筋的梅花形布置大样(横向及竖向距离);
我见过更绝的,甲方预算和施工方每层到现场数数,数多少算多少
回复
risan
2011年07月11日 20:11:31
11楼
的确12的一般是不允许电潭焊,一般是质检站的要求电渣焊后再加帮条,或者是通过设计将12的铁改成14的,后一种甲方是不愿意的,所以一般就是第一种,但是也没有加帮条。