剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年07月09日 20:12:47
只看楼主

1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?

1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。

2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?
1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?
2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。
3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?
4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?

3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。
同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。


QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-9 20:17 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
chinaszcool
2011年07月11日 20:59:57
12楼
在现场不会管这么多的,按图施工,不在乎这些地方
回复
gcy720201
2011年07月11日 21:05:56
13楼
我做监理,我管的工地用的是14的筋,刚开始用的是搭接,要求搭接区加密,后来算了一下不合算,建议施工单位用电渣压力焊了
回复
yujia7788
2011年07月11日 21:09:24
14楼
搭接区域加密
回复
thy1970
2011年07月11日 21:15:29
15楼
楼主的确心很细,这个问题的确存在
回复
吖俊
2011年07月12日 09:06:23
17楼
楼主经常发这些构造上面的东西么,细心的哇
回复
殷永刚
2011年07月12日 09:44:43
18楼
我也关注过这个。工地上也的确是按这样弄的。
图集上也的确是这个构造的,但我个人觉得不是必需的。咱也搞结构设计这么久了。箍筋在纵筋搭接加密,就是为了保证钢筋混凝土的共同作用。我认为,暗柱在混凝土墙里,应该没啥问题的,他们本来就是一个很好的共同体。。。
回复
inroo520
2011年07月12日 14:58:21
19楼
还是得看监理的怎么说,说通过就是通过~~~这是个问题~
回复
cgc2010
2011年07月12日 15:10:34
20楼
适当提到箍筋的强度等级和增加直径,最好用3级钢8mm的,可以等强度替换过密的小规格箍筋。