冷库安装后的预冷方法有哪些?
低温冷藏又称冷冻冷藏,低温冷藏的温度一般限制在零下20度到零下30度之间,主要通过设置空气冷却器,达到食品冷冻的目的。海鲜一般需要在零下20度的温度下储存,以免导致储存的货物变质。低温冷库最明显的特点之一是需要不定期地将物品放入冷库。经过一段时间后,冷库的温度可以逐渐达到零下20度。但对于这段时间没有特殊要求,只是严格控制冷库的温度,将温度限制在-18度到-20度之间。 延长储存时间,但通常也需要结合储存物品来设定温度。冷库安装后,必须掌握物品的存放温度。例如,如果储存蔬菜和水果,凝固温度太低,也会导致蔬菜和水果冻伤。如果储存肉类,温度过低,可以有效延长储存时间。因此在仓储过程中,必须结合实际情况,仓储物是合适的。如果肉类在零下十八度的温度下储存,它可以储存六个月。如果肉类的贮藏温度是零下二十三度,它可以贮藏八到十二个月。 空气预冷法可以调节空气中的温度和湿度。它更适用于食品在冷却和制冷过程中,设备成本相对较低。这就是空气预冷的优点。冷库安装后,实际上必须注意预冷。只有通过预冷才能有效。延长物品的储存
低温冷库安装后的九大保养方法
(1)严禁随意开关,调节冷库温度。 (2)进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。 (3)严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,库内温度稳定在-10℃以下,货物进出库时温波动不得超过3℃:营业期间应每2小时检查一次库内温度,并在温度登记卡上做好记录,运行中发生异常(如温度记录连续三次高于-10℃等),应及时与电工人员联系解决。 (4)冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天营业结束,须对冷库周边环境进行清洗、消毒、将库门锁紧。 (5)每周应对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地 (6)每月应对冷库地面、库进行全面清洁消毒,办法如下: ◇清空库存,关闭冷库电源。 ◇按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再
冷库制冷膨胀阀匹配和安装的方法
一、选配: 根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤: 1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格; 1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。 1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。 1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸
冷库制冷膨胀阀的安装和匹配方法
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 13:03 编辑 一、选配: 根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤: 1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格; 1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。 1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。 1.1.3选择阀的
ansys在vista下的安装方法
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
冷库风幕机的安装与技术
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
冷库冷风机安装问题及其解决方法
1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵等设备是建筑中的用电大户,其位置应尽量靠近负荷中心,与低压配电间临近,且最好设置在电梯附近。制冷机房内应设置送、排风设备,以便及时排除室内余热,补充新鲜空气。机房内的温度应≤36℃。机房应采取消声措施,防止机组运行噪声传到空调房间或室外影响环境。机房内应设人工照明,在控制开关和操作仪表周围要有足够的照度。冷水机组的基础
保鲜冷库安装温湿度的合理控制方法
低温是一直微生物生长以及繁殖的最有效地方式,在炎热的夏季保鲜冷库安装就显得十分重要。保鲜冷库安装把温度控制在5℃以下就能够保持储存物品的新鲜。但并不是所有的水果蔬菜都需要低温、高湿冷藏,这时候就需要控制保鲜冷库的温度以及湿度。 保鲜冷库安装——温度 尤其是在夏季控制好保险冷库内的温度是很关键的。温度太低就容易是食物发生冻伤现象,但是温度过高就会容易诱发腐败现象。短期贮藏的净菜产品一般把温度应控制在24℃,对于易受冷害的蔬菜一般放在放在27℃冷库中,可采取加盖棉被等措施防止受冻。易老化的蔬菜应放在0℃左右库中。为保证成品质量要避免温度剧烈变化。 保鲜冷库安装——湿度 为了保证蔬菜的新鲜度,充足的水分是必不可少的。水分缺失容易导致萎蔫,贮藏加工期间湿度控制在80%-95%。根据贮物量及库间温度情况进行适度调节,注意通风换气。像是香菇、洋葱等表面含水量较大品种,入库前必须进