高层全剪力墙结构暗柱内箍少了怎么办?
我这里是高层全现浇剪力墙结构,(其中一栋14层,其余33层)在施工过程中,发现施工方在2层的墙柱钢筋工程中,有20%的暗柱,只有大箍筋,也就是只有外箍,没有里边的两肢箍、单肢箍等,还有30%的暗柱是缺少拉钩(单肢箍),我想问的是,这对结构的影响到了什么程度,这样搞下去,会出现什么情况,会不会出大问题?上述问题主要是出现在那栋14层的楼,其余33层的栋号也不同程度的出现这个问题。各位同仁不要告诉我要问设计院什么的。我想听听有经验朋友的意见跟建议。同时我想问下,外墙是不是应该比内墙控制的更为严格一些?后话:看了大家的意见,本人也问了好多工程师,私下里说,一般不会出现问题的,正如楼上那位说的,主要影响抗震性能。施工方未经报验验收程序,造成这样的后果。甲方代表拿了施工方的好处,对事实质量隐患不予追究整改,等于说监理没后台了,责任留给监理方承担,把监理夹在中间,里外不是人。现在监理单位也只能写好备忘录,监理日志,通知等,撇开自己的责任,咽下苦果了。各位还有什么高见没有?作为监理方,我们怎么做?[