我做的一全剪力墙结构的工程,总工要求要层层设暗梁。但我在规范上以及一些参考书上都没这方面的规定,不知大家有什么好的建议,希望能解决本人的这个困扰。
我做的一全剪力墙结构的工程,总工要求要层层设暗梁。但我在规范上以及一些参考书上都没这方面的规定,不知大家有什么好的建议,希望能解决本人的这个困扰。
2楼
依据图纸施工,如果图纸上没有设计暗梁,建议有洞口周边增加暗梁
回复
3楼
全剪力墙结构,有关规范确实没有暗梁的规定。
回复
4楼
全剪力墙结构一般在地下室外墙顶部、外墙与车库相交处、洞口下无梁处设置暗梁,其余部位均不必设置。
回复
5楼
我们院(甲级)全剪力墙结构原来设置暗梁,现在已经取消暗梁
回复
6楼
全剪力墙结构,有关规范确实没有暗梁的规定。
回复
7楼
我只记得框剪结构有规定做暗梁,纯剪还没看到过,如果总工要求,你可以问下为什么
回复
8楼
全剪力墙结构,有关规范确实没有暗梁的规定,但我们院目前还是在做暗梁。
回复
9楼
全剪力墙就没有必要设置了
回复
10楼
纯剪力墙结构确实可以不设的,但是一些构造处的需要设置。暗梁起到的是水平加强这片刚度,如果是不分情况层层来设的话,这个就是结构概念上错误的。
回复
11楼
不需要设
回复