高层全剪力墙结构暗柱内箍少了怎么办?
我这里是高层全现浇剪力墙结构,(其中一栋14层,其余33层)在施工过程中,发现施工方在2层的墙柱钢筋工程中,有20%的暗柱,只有大箍筋,也就是只有外箍,没有里边的两肢箍、单肢箍等,还有30%的暗柱是缺少拉钩(单肢箍),我想问的是,这对结构的影响到了什么程度,这样搞下去,会出现什么情况,会不会出大问题?上述问题主要是出现在那栋14层的楼,其余33层的栋号也不同程度的出现这个问题。各位同仁不要告诉我要问设计院什么的。我想听听有经验朋友的意见跟建议。同时我想问下,外墙是不是应该比内墙控制的更为严格一些?后话:看了大家的意见,本人也问了好多工程师,私下里说,一般不会出现问题的,正如楼上那位说的,主要影响抗震性能。施工方未经报验验收程序,造成这样的后果。甲方代表拿了施工方的好处,对事实质量隐患不予追究整改,等于说监理没后台了,责任留给监理方承担,把监理夹在中间,里外不是人。现在监理单位也只能写好备忘录,监理日志,通知等,撇开自己的责任,咽下苦果了。各位还有什么高见没有?作为监理方,我们怎么做?[
关于有少量柱的剪力墙结构
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教