关于有少量柱的剪力墙结构
haozhi2
haozhi2 Lv.7
2015年05月27日 14:12:25
只看楼主

如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。

如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。
意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?
请各位大侠赐教
结构生活
2015年05月27日 18:20:17
2楼
规范要求是这样的,必须要进行剪力调整
回复
haozhi2
2015年05月28日 08:53:38
3楼
结构生活 发表于 2015-5-27 18:20 规范要求是这样的,必须要进行剪力调整pkpm里面是自动调整了还是要把0.2q的那个楼层数点上软件才调整呢?
回复
结构生活
2015年05月28日 15:47:35
4楼
haozhi2 发表于 2015-5-28 08:53 pkpm里面是自动调整了还是要把0.2q的那个楼层数点上软件才调整呢?PKPM调整信息里要人为修改的
回复

相关推荐