冷库温度设计标准与依据
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
医药冷库安装的验收标准
医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
冷库氟冷却排管的安装标准
一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装) 2、排污、试压、捡漏和真空试验。 3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升