冷库的建设与节能设计(一)
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
冷库温度设计标准与依据
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
冷库的建设与节能设计探讨与研究
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 编辑 蒸发器方面,目前很多冷库面对的都是蒸发器面积不足,这样就导致了压缩机的吸气压力远远偏离饱和蒸发压力,也就是说,机组实际运行的压力对应的蒸发温度远远低于实际要求,这样就使得制冷剂的单位容积制冷量减少,压缩比增大,输气系数下降,耗功增加。统计数据表明,蒸发温度每下降1℃,耗能增加3-4%。设计人员要注意选择合适的蒸发面积。 以冷风机为例,目前传统的DL系列也就是4.5mm片距的冷风机,在水果蔬菜库的应用当中,就会出现结霜很快的现象,这就需要反复进行化霜,多耗电能不说,也耽误了食品的降温,尤其按照以往的做法, 有的设计人员会为用户选择电化霜的冷风机,这样的冷风机的化霜功率比对应的压缩机功率还要大,化霜产生的热量还需要压缩机带走,这样一个冷库就很容易出现反复化霜,库温达不到的恶性循环。所以我们现在对于这类的冷库不会选择这种片距的冷风机,而是采用6mm