收录于话题 一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。 冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位置要便于工程技术人员观察及维修调节。


一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。


风机、膨胀阀、过滤器安装位置是要便于工程技术人员维修。冷风机回气管路是要有坡度,风机出口是要加装回油弯,管路走向的选择要考虑管路内的阻力和美观。压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向,冷风机和膨胀阀结霜情况,压力保护和点击热过载保护的有效性。电脑电脑温控的设计是否符合使用要求。电器控制元件动作是否灵敏,电器线圈不应发热和有交流声,电线接点要结实,电线表皮不应超过40℃。


冷库安装中线管和制冷管路要横平竖直,不应交叉和高低不平。要留有一定间距,所有管路要金属卡卡实固定,不应共振和相互摩擦。整个项目要按设计施工。


免费打赏
王铜
2021年01月22日 08:50:15
2楼

冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位置要便于工程技术人员观察及维修调节