变电所环保问题的分析与防治
珠海作为环保先进城市,从1998年开始新建的110kV及以上变电所,其噪声和电磁辐射水平均需经过环保部门的测评和审查,合格后方可投入运行。对于位于城区内的变电所,受占地面积的限制和环境整体的考虑,一般建设为室内所。环保监测部门曾对珠海一座已运行的110kV室内所的噪声和电磁辐射水平进行过测评。该所规模为国产主变40MVA 3台,同时运行,110kV进线3回,30回10kV出线,进出线均为电缆,110kV配电装置为GIS组合电器,10kV配电装置为开关柜。测噪声是在午夜1点,在变电所的规划红线内进行噪声实测,结果表明均小于50dB(A),符合国标。条件是3台主变室的卷闸门完全放下,如不放下,就会超标。 对于电磁辐射,同时对上述110kV室内所其在规划红线内进行电磁辐射实测,结果表明工程区域内环境电磁辐射水平均低于国家标准限值。 从上述测试结果可见,室内所的噪声水平接近国家标准,而且容易超标。而电磁辐射水平远低于国家标准,所以对噪声的控制是重点。 为此,对防治措施分析如下: 1 变电所噪声源分析及降低噪声的措施 变电所噪声源主要来自两个方面