变电站中接地网接地电阻装置的研究
近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏高
交流变电站接地的目的及接地电阻与其他接地安全参数的关系
交流变电站内的接地安全就是两个目的:无论是在正常或故障条件下,提供一种形式让电流通过它消散到大地中而不需要任何操作或电参数超过设备的容限;在出现电流冲击时处于接地装置附近的人不会居于危险当中。换句话说就是在系统出现故障短路时,强大的故障电流要能够迅速的通过接地装置流散,而不会出现设备和人身的伤害。反应这些目的是否达到完成,都是始终围绕设备和人身的避险方面的参数指标,如接触电位差、跨步电位差等。在故障发生时,故障大电流通过接地网,造成接地网对地的电位升高,其直接原因是接地网有一定的接地电阻,也正是因为这个电位升高产生对设备和人身的危害。但是应该认识到,接地电阻是原因不是结果,结果是站内地面的电位升高和分布,这些方面的参数直接影响到接地安全的目标是否能够实现,如接触电位差、跨步电位差是否实现。此外影响地面电位升高和分布的还有其他因素,例如接地网的几何构造等因素。正因为如此,变电站接地安全主要就强调接触电位差、跨步电位差等的允许值限制以及反复校核,而不对接地电阻提供明确的限制。