求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?

求教高手:
在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
免费打赏
lingxuct
2010年11月13日 10:48:50
2楼
两个系统,接地点肯定不在同一个,而且66KV是高阻接地系统,220KV是低阻接地系统,220KV可以用,66KV表定能用了。
回复
zyz8438
2010年11月13日 11:10:19
3楼
没有弄清楚楼主计算短路电流的意图,计算入地短路电流是干嘛的?请指教!
回复
laotan_1980
2010年11月15日 16:39:03
4楼
不知道你的66kV侧有没有接电源?是不是不接地系统?
如果是不接地系统,就不要考虑了。
如果是接地系统,而且还接有电源,还是要考虑66kV系统。