交流变电站内的接地安全就是两个目的:无论是在正常或故障条件下,提供一种形式让电流通过它消散到大地中而不需要任何操作或电参数超过设备的容限;在出现电流冲击时处于接地装置附近的人不会居于危险当中。换句话说就是在系统出现故障短路时,强大的故障电流要能够迅速的通过接地装置流散,而不会出现设备和人身的伤害。反应这些目的是否达到完成,都是始终围绕设备和人身的避险方面的参数指标,如接触电位差、跨步电位差等。在故障发生时,故障大电流通过接地网,造成接地网对地的电位升高,其直接原因是接地网有一定的接地电阻,也正是因为这个电位升高产生对设备和人身的危害。但是应该认识到,接地电阻是原因不是结果,结果是站内地面的电位升高和分布,这些方面的参数直接影响到接地安全的目标是否能够实现,如接触电位差、跨步电位差是否实现。此外影响地面电位升高和分布的还有其他因素,例如接地网的几何构造等因素。正因为如此,变电站接地安全主要就强调接触电位差、跨步电位差等的允许值限制以及反复校核,而不对接地电阻提供明确的限制。
