300平米的冷藏库怎么设计
本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑 朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。我的设计方案是:1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.6. 做成分体机,采用热氟冲霜。请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。<
冷藏库的防火要求是什么
各地冷库火灾的严重教训表明,冷库的火灾事故主要发生在建库和维修过程中。冷库在正常使用情况时,火灾危险性较小,所以,冷库防火工作的重点,应放在冷库的施工建造和维修过程。 1.冷底子油的配制和涂刷的防火要求 冷库为了防止潮气从外墙渗人,要在墙上粘贴油毡防潮层。在粘贴前,也需在墙壁上先涂刷冷底子油。而且是进行大面积的涂刷施工,因此必须注意防火安全: (1)在配制冷底子油时,应将用明火加热熔化的沥青移至安全地点,稍待冷却后,再慢慢加入煤油。而且要不断加以搅拌,使其均匀混和。 (2)在涂刷冷底子油,尤其是在连续进行大面积涂刷时,应停止库内其他一切施工操作,照明要使用有防护外壳的投光灯,照明灯电线的接头、插座和开关都不应安装在库内,也不要在施工期间打开照明灯具的护罩和外壳进行修理,以免可能产生火花而引起燃烧爆炸事故。 (3)冷底子油全部涂刷完毕后,还应经过5--7d的安全干燥期,使表面和内部都达到一定的干燥程度。在此期间,库内仍应禁止火种入内,并派人值班看守。禁止用汽油或苯
怎样避免冷藏库冷凝压力过高
不管是在工业生产制造还是我们的日常生活当中,各种各样的冷藏库设备都十分常见,并且这些年冷藏库的使用率也非常高。随着社会经济水平的提高,冷藏库设备厂家的规模也在进一步发展。也会生产更多的产品出来,但冷藏库使用时间太长的话也难免会出现冷凝压力过高的问题,而这个问题在冷藏库的使用过程中是最为常见的,所以接下来就一起来了解该如何避免这个问题吧! 避免冷藏库冷凝压力过高的方法: 1、如果冷藏库冷凝器布水不均匀的话,那么便会造成一部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,而如果是这种情况的话,那么便会使得传热效率降低,冷凝温度升高,最终使大部分的水流起不到正常冷凝的效果。所以要避免冷藏库冷凝压力过高的话,就需要在冷凝器布水不均匀的时候及时将布水器换掉。 2、当冷藏库使用了很久的时间后,冷凝器的管道上都会形成一层厚厚的水垢,而千万不要小看这些水垢,如果不及时进行清除的话,也是会造成冷凝压力过高的。