300平米的冷藏库怎么设计
todzhang
todzhang Lv.2
2013年05月17日 19:30:42
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑 朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。我的设计方案是:1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。

本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑

朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。
我的设计方案是:
1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;
2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。
3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。
4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。
5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.
6. 做成分体机,采用热氟冲霜。
请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。
PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。
免费打赏
co284450897
2013年05月17日 23:06:50
2楼
牛人,希望看到系统施工图片
回复
co936201979
2013年05月18日 07:02:01
3楼
35KW的汉钟螺杆机;和60HP的型号不对呀;35KW千瓦的制冷量;螺杆机没有听说呀;还有;冷凝器;用16的铜管是否考虑到系统设计的流速;不好意思;仅供产考
回复
co936201979
2013年05月18日 07:05:51
4楼
化工厂用的冷库;电机应该使用防爆电机;冲霜;使用水冲霜比较合适吧;热氟冲霜安装管道比较麻烦;再说;也不是什么低温冷库;谢谢;仅供产考;不好意思
回复
todzhang
2013年05月18日 09:40:52
5楼
co936201979 发表于 2013-5-18 07:02 35KW的汉钟螺杆机;和60HP的型号不对呀;35KW千瓦的制冷量;螺杆机没有听说呀;还有;冷凝器;用16的铜管是 …汉钟的产品选型手册上RC2-180B的耗电功率是35KW,60HP ,排量可以随负荷自动调整。是螺杆机。用16的铜管是4路并排进的。
回复
todzhang
2013年05月18日 09:45:29
6楼
co936201979 发表于 2013-5-18 07:05 化工厂用的冷库;电机应该使用防爆电机;冲霜;使用水冲霜比较合适吧;热氟冲霜安装管道比较麻烦;再说;也 …存放的是洗衣粉的一种原料,性质比较稳定的。冲霜我是想在排气管和膨胀阀后加装一个支路,用电磁阀控制,定时开启,用热气来除霜,感觉比较简单,水冲霜我没接触过,请兄弟们多指点。
回复
todzhang
2013年05月18日 11:31:29
7楼
todzhang 发表于 2013-5-18 09:40 汉钟的产品选型手册上RC2-180B的耗电功率是35KW,60HP ,排量可以随负荷自动调整。是螺杆机。用16的铜管是 …汉钟的产品选型手册上RC2-180B的额定功率是50KW,我看错了。
回复
co936201979
2013年05月18日 13:59:14
8楼
todzhang 发表于 2013-5-18 11:31 汉钟的产品选型手册上RC2-180B的额定功率是50KW,我看错了。现在的汉中RC—180;是以前的老型号RC—175的;电机功率;在蒸发温度0度的时候;电机功率取决于35KW;那不是制冷量;制冷量就是175KW;这是压缩机的标准制冷量;谢谢;不好意思;我也是不懂;听别的老师们说的;水冲霜比较简单方便实用;因为;这个冷库的的温度不是低温库;假如存放的原料是洗衣粉原料;那最好是直接使用蒸发器自带的电加热化霜最理想;谢谢;仅供产考;不好意思
回复
todzhang
2013年05月18日 18:03:36
9楼
co936201979 发表于 2013-5-18 13:59 现在的汉中RC—180;是以前的老型号RC—175的;电机功率;在蒸发温度0度的时候;电机功率取决于35KW;那 …感谢你的指点,刚发现汉钟有个压缩机选型软件,还挺好用。为了节约设备一次投资费用,就都小了一档,压缩机选用RC2-100B了,在蒸发温度-15,冷凝温度48的条件下,耗电功率24KW,制冷量49KW.
回复
todzhang
2013年05月18日 18:07:06
10楼
todzhang 发表于 2013-5-18 11:31 汉钟的产品选型手册上RC2-180B的额定功率是50KW,我看错了。型号上180指的是排气量m3/h。制冷量大概在80KW.
回复
co936201979
2013年05月18日 19:48:55
11楼
todzhang 发表于 2013-5-18 18:07 型号上180指的是排气量m3/h。制冷量大概在80KW.好的;有机会常沟通