一冷藏库压缩机15HP 工作压力,低压3MP 高压11MP 温度降到6.5就降不下去了温度反而还上升6.6和6.7,排气管温度有点偏低,这个原因可不可能是压缩机串气了
一冷藏库压缩机15HP 工作压力,低压3MP 高压11MP 温度降到6.5就降不下去了温度反而还上升6.6和6.7,排气管温度有点偏低,这个原因可不可能是压缩机串气了
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-3 12:33 编辑
什么制冷剂也不说,冷凝器是什么型式的,用的什么冷却方式也都没说。
假设是R22制冷剂,库温6.5度,此时的蒸发温度约为1~2度左右,对应R22的压力约为0.515~0.532MPa绝压=0.415~0.432MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.36~0.4MPa表压左右。该系统的低压压力还差不多,稍微偏低了一点点;高压压力低了,不知是什么冷凝器和什么冷却方式?
排气温度有点低,是不是压缩机的机体结霜了?如果是,那就是压缩机湿冲程了,压缩机效率会大大降低的,库温也降不下去。
注意:膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。
要检测压缩机是否串气了,很简单,关闭压缩机的吸气阀和排气阀(必须要关得死),打开排气阀的旁通口(多用口),开启压缩机,如果旁通口一直有气体喷出,始终不会消失,那就存在串气问题了(即压缩机的气密性差)。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-3 12:30 什么制冷剂也不说,冷凝器是什么型式的,用的什么冷却方式也都没说。假设是R22制冷剂,库温6.5度,此时的 …冷却方式是风冷的,高压低会不会可能是膨胀阀开大了导致的,或者说有什么原因可以导致高压低
回复
4楼
叶子桔子 发表于 2017-1-3 13:45 冷却方式是风冷的,高压低会不会可能是膨胀阀开大了导致的,或者说有什么原因可以导致高压低不管怎样,先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,才能说后面的事。膨胀阀的开启度过大,或者系统中的制冷剂过多,就会造成压缩机湿冲程(带液),机体结霜,制冷效率下降的。压缩机湿冲程状态下,由于压缩效率低,低压压力会不动(不会下降)或下降不明显,高压压力上不去,会较正常低。
回复
6楼
压力表单位表述的有问题。
回复
7楼
冷凝器在室外吧?室外环境温度多少?
回复
8楼
要么回液了,要么压缩机排量不够
回复