12米高的低温冷藏库用冷风机还是排管?
xxf8677
xxf8677 Lv.2
2014年06月08日 16:28:43
来自于制冷技术
只看楼主

求助:我们公司在建低温冷藏库,库内高度14米单层钢构,请问是用冷风机还是用排管制冷呢?

求助:我们公司在建低温冷藏库,库内高度14米单层钢构,请问是用冷风机还是用排管制冷呢?
免费打赏
诺尔制冷
2014年06月08日 17:09:04
2楼
建议用冷风机,高位库都是货架除霜是麻烦事。而且冷风机要选择大牌的,要不你们会很麻烦。
回复
xxf8677
2014年06月08日 17:16:34
3楼
单层库内高14米,6500平方米,冷风机是不是耗电很严重
回复
xxf8677
2014年06月08日 17:17:04
4楼
nbzlgjr 发表于 2014-6-8 17:09 建议用冷风机,高位库都是货架除霜是麻烦事。而且冷风机要选择大牌的,要不你们会很麻烦。老板从节能的方面考虑
回复
xxf8677
2014年06月08日 17:18:02
5楼
xxf8677 发表于 2014-6-8 17:17 老板从节能的方面考虑排管除了货架除霜麻烦之外,是否有其它的安全隐患呢?谢谢回复
回复
xxf8677
2014年06月08日 17:22:02
6楼
nbzlgjr 发表于 2014-6-8 17:09 建议用冷风机,高位库都是货架除霜是麻烦事。而且冷风机要选择大牌的,要不你们会很麻烦。1、从节能的方面,冷风机是否耗电很大?2、排管除了货架除霜麻烦之外,是否有其它的安全隐患呢?谢谢回复
回复
诺尔制冷
2014年06月10日 08:59:43
7楼
冷风机能耗方面会高不少,有一个案例,楼上7600平方,高度8米,用冷风机风管送风,冷风机全部运行的电流150A,降温时间2小时。
楼下7000平方,用翅片式铝合金排管,,降温时间也是2小时,这个对比就可以看出能耗方面的增多,还没计算每天除霜时加入的热量与电机运行的热量需要压缩机来平衡;
安全隐患到没有,就是看冷藏的货物,有的货物不允许用排管,例如肯德基,麦当劳等食品行业。
回复
qq_1401953884510
2014年06月16日 17:06:35
8楼
建议使用冷风机,不然时间久了排管除霜的话很麻烦。

我们公司是美国西克制冷有限公司,主要生产冷风机,压缩并联机组,欢迎来电咨询,

手机:13926288894 钟工
回复
ifancha
2014年06月19日 12:45:42
9楼
建议采用冷风机。
钢结构库采用冷风机安全性能要好。
如果采用顶排管为了考虑重量(安全)可能会增钢结构方面的投资。

如果设计好的话,冷风机冷库耗能未必比顶排管高。
回复
qq_1401953884510
2014年07月14日 11:15:17
10楼
贵司是什么项目呢,或许我可以帮得上您,我是美国西克制冷的销售工程师,我姓钟,我手机:13926288894
回复
斗战圣佛
2014年07月16日 15:13:01
11楼
nbzlgjr 发表于 2014-6-10 08:59 冷风机能耗方面会高不少,有一个案例,楼上7600平方,高度8米,用冷风机风管送风,冷风机全部运行的电流150 …有点不同意见,不能这么简单滴说冷风机耗能高吧!再怎么说也是强制对流换热比自然对流换热效率高吧!我要是将冷风机的换热面积配得足够大呢?