离心鼓风机作为脱硫氧化风机的应用
脱硫氧化风机因其压头高,风量大等特点,目前行业内大都采用罗茨风机,而离心式氧化风机国内脱硫行业相对较少。老严在华电环保系统工程有限公司的项目上,首次看到离心式鼓风机作为脱硫氧化风机成功应用,几点体会如下: 一、为了提高离心风机的出口压力,满足脱硫氧化风的需要,离心鼓风机采用多级形式(D型系列),可以形象地认为三台风机串联,该多级鼓风机与二级罗茨风机不同,二级罗茨风机实际上就是两台罗茨风机串联,而多级鼓风机是一台风机,其内部叶片是同轴多级叶片,和汽轮发电机的形式近似。下图为多级离心鼓风机现场解体检查情形,从中可以看出其结构。各级叶轮对流道内气体做功,在离心力的作用下,产生压力和动能。一份资料上说气体压力2/3由叶轮产生,1/3由扩压器定子产生,具体数值老严就说不好了。 二、为了保证风量和压力,其转速比一般离心风机转速要搞的多,被称为高速鼓风机,为了实现高速加设增速器,使其转速达到6-
脱硫氧化风机调试运行注意事项和故障分析
火电厂烟气脱硫装置为了使亚硫酸钙浆液充分氧化成硫酸钙,特设置脱硫氧化风机将空气导入吸收塔,由于压力较高的要求,氧化风机一般采用罗茨风机。根据 吸收塔液位的高低,即风机压头的需要,又分为一级氧化风机、二级氧风化。 1)安装阶段,注意管口清洁,严禁焊渣和杂物进入风机,否则可能损坏叶片。一般厂家说明书中有一句话“介质微粒尺寸不得超过风机做小工作间隙的一半”,其工作间隙很小,杂物是远远大于这个尺寸的,特别是钢筋头进入内部将发生严重设备故障。 2)调试时,一般空负荷先短时间运行,一般30分钟即可。空负荷就是打开排空门(泄压阀),机械没问题后即可关闭泄压阀带负荷运行。 3)对于二级氧化风机,设置了中冷器,也就是空气从一级风机出来,进入二级氧化风机之前先经过中冷器,来降低二级风机入口空气温度,如果该中冷器冷却效果不好,将导致二级氧化风机温度偏高,因此在调试和运行过程中要保证中冷器的冷却水畅通和足够流量。中冷器一般控制在40度以下。有的项目在冷却水管路加装压力表,实际上关心的是流量,用水表
脱硫氧化风机运行维护需要注意的几个问题
脱硫氧化风机由于风量大、压力高,对设计、制造水平要求较高。氧化风机对脱硫系统长期安全稳定运行至关重要,不但影响亚硫酸钙的充分氧化,还可能导致除雾器、GGH的结垢堵塞,而在脱硫运行过程中氧化风机故障率相对较高,因此从调试、运行、维护的角度应引起重视。1)氧化风机就地压力表的安装位置,应在氧化风机出口和安全门之间,即处于安全门的内侧,这样才能真正反映氧化风机的压力,如设置在排空门和安全门之间或安全门与出口门之间,是不科学的。2)在运行过程中,不要过分依赖安全门,当氧化风机出口压力高于设备允许值时,安全门动作,排气,由于其管径和安全门排气口自身排气量有限,只能泄部分空气压力。在很大程度上可以理解为报警,要采取其他措施,如打开排空门泄压等。3)每台氧化风机都设置了出口门,该阀门大都为手动阀门。除非处于检修状态,建议该出口门应处于常开状态,因为这个手动门开关状态没有进入DCS,如果在出口门关闭状态启动氧化风机,当排空门关闭后,因风机超压很快会损坏设备。
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
请教接触氧化池的曝气设备(鼓风机还是空压机?)
我在设计一个办公大楼的中水回用系统,在人工湿地前面设置了一系列的前处理构筑物,遇到了一些问题,请教一下大家接触氧化池的曝气设备应该选用空压机还是鼓风机,我的设计水量是1m3/h,风量也就0.25m3/min,这么小的风量需要用鼓风机吗?现在我能找到的最小风量的鼓风机也是0.59m3/min,所以我选了一个小型的空压机,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,不知道这样行不行。这两个设备价格相差了很多,一个差不多一万,空压机才600。平流式沉淀池的水深大概是1.8m,基本是埋在地下的,如果想利用水头差把泥通过管道排出来,这个水头需要多大?为了稳妥起见,我用了泥泵。望各位不吝指教:loveliness: