如何估算空调器的用电量?电热型为何费电?
在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;另一类无自动除冰(霜)功
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代