水电站地下厂房透风空调设计探讨
水电站地下厂房透风空滑设计有其自身的特点,不同的水电站地下厂房透风空调设计又有其各自的特点,但是设计中如何有效、安全、经济、台理 节能。是每十从事水电站地下厂房透风空调最计职员其同关心的,从下列几个方面谈谈看法,同行探讨。一、采热透风和空调室外计算参数 一般水电站离城市较远,对于其所在地的气象资料获取较为困难,为了方便,一般采取的方法是根据电站的具体位置结台邻近城市或气象台站的气象资料进行修正,由于各个电站所处环境和城市及气象站所处环境不同,导致计算采用的室外计算参数的不正确,因此对于大型电站室外计算参数,应委托有关权威部分实实测而得。二、采热透风和空调室内计算参数的确定 一般水电站采热透风和空调室内计算参数的确定都是根据《水力发电厂厂房采热透风和空气调节设计技术规定}(1985)及《水电站采热透风空调设计手册》(1987)来确定的。由于自控技术的发展,现代电站正在向无人值班,少进值守的方向过渡。因此电站内部环境温湿度的设计主要是满足机电设备对温湿度的要求。这个设个规定和手册是80年代出的,温湿度的设置较多的考虑人的舒适性要求,从无人值班,少人值
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代