长虹故障代码长虹(大清爽)系列柜机空调故障代码对照表长虹(大清爽)系列柜机空调故障代码对照表机 型 故障代码 可能的故障原因KFR-45LW/WBQKFR-50LW/WBQ F1 室内温度传感器异常 (THI) F2 室内盘管温度传感器异常 (TH2) F3 室外环境温度传感器异常 (TH3) F4 室外盘管温度传感器异常 (TH4) F5 压缩机排气温度传感器异常 (TH5) P1 压缩机排气温度异常 P2 CT电流异常 (P3) 过、欠电压保护 P4 IPM模块故障保护 P5 四通阀切换异常 E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常 E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常KF-75LW/W3SKFR-75LW/WD3SKFR-120LW/WDS E1 主控板与面板之间通讯错误 E2 主控板与室外板之间通讯错误 F1 高压开关保护 F2 室外风扇电机热保护器动作 F
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代