风机盘管的循环类型有哪些
风机盘管的循环类型 : 双级蒸气压缩式风机盘管制冷循环基本类型 双级压缩制冷循环是在单级压缩制冷循环的基础上发展起来的。单级压缩制冷循环是把来自蒸发器的气体育按压缩至冷凝压力;风机盘管而双级压缩则分两个阶段进行压缩,将来自蒸发器的低温、低压制冷剂蒸气光用低压级压缩机(或低压缸)压缩到适当的中间压力之后,风机盘管进入高压级压缩机(或高压缸)再次压缩到冷凝压力,排入冷凝器中。因此,双级压缩可以由两台压缩机完成,组成的系统称为两机双级系统(又称配组式双级系统),其中一台为低压级压缩机,风机盘管另一台为高压级压缩机;也可以由一台压缩机完成,组成的系统称为单机双级系统,其中部分气缸作为高压缸,其余气缸作为低压缸。 双级压缩制冷循环,由于它们的节流级数以及中间冷却方式不同造成双级压缩制冷循环的形式不同。节流级数分为一级节流和二级节流。中间冷却方式分为中间完全冷却、风机盘管中间不完全冷却和中间不冷却二种。 —级节流,是指由冷凝压力到蒸发压力由一个节
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
净化空调系统中送风机与循环风机、值班风机的作用
1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理) ,作为对室外补充新风和一部分回风的热、湿处理和净化预处理,而另一部分大量的回风则只以净化处理作为循环使用,以满足室内送风量的要求。因此,净化空调系统的送风机又称为热、湿处理风机,而循环风机则只是保证系统的送风量。2、净化系统中值班风机的作用 对于间歇运行的净化空调系统, 为了在空调系统停运时不使洁净室受到室外空气的污染,维持室内应有的洁净度,因此在系统停运时采用值班风机的运行的方法,一般值班室风机的风量是按维持室内正压值所需的换气数的确定