采用人工挖孔桩还是沉管灌注桩好
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
请教“挖孔灌注桩质量方面的问题!!!!
山区高速公路设计桩长21米,嵌岩桩,桩径1.8米 C25砼第一次灌砼,采用水下浇灌,检桩报告为 3类桩,桩15米以下离析,第二次重新开挖,但是没凿掉护壁,而且原钢筋笼没有更换,浇砼,检查为1类桩在空压机的强烈钻击下,主筋完全变形,护壁全部破碎,也就是说钢筋笼完全立于砼外面,浇砼这是领导跟监理秘密商议后干的,请问这个会不会形成很大的工程隐患?现在检查桩基采用的是声波检测,声测管立于钢筋笼以内,本人认为,声波检测只是对混凝土质量的一个检查,不能做为这个桩为合格桩的依据,在力学方面应该做静载试验,看它是否满足设计承载力,?但是抗剪呢?钢筋在没有保护层下发生电化学反应,是否会留下安全隐患?本人是刚出校门的新人,请各位指教下,谢谢!~