溴化锂中央空调的维修新法
由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案