故障案例1:使用冷冻机组,总是因为吸气温度过低停机,什么原因?
维修方案: 一般为冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且过冷、过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小、温差变大,吸气温度降低,甚至有时造成吸气口有出汗或结霜现象。 如果有上 述 现象的话,解决办法: 在管道的高处安装排气阀进行排气或加大冷冻水量(也可以调节冷冻水出水温度)。
故障案例2:中央空调在使用的过程中,室内机出现漏水,什么原因?
维修方案:如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料出了问题,如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了。风机盘管如果没有冷凝水排水泵,必须要依靠坡度重力排水。那么,冷凝水管支管坡度要大于1%,冷凝水管主管坡度要大于5‰
故障案例3:为什么中央空调使用过程中室外机噪音大?
维修方案:可能会导致空调室外机运行噪音大的原因有很多,根据相关案例经验, 可考虑以下问题:
1、检查室外机螺丝是否松动,墙体是否老化,风叶动平衡是否良好;
2、压机质量是否存在问题并检查管路有弯扁处以及噪音是否由玻璃共振引起;3、风机、风叶、压缩机是否加隔音棉;
4、整机风道设计;
5、检查制冷系统冷媒流动、配管设计及后网共振。
故障案例4:中央空调使用过程经常出现自动停机现象
据用户反映 中央空调 在使用过程中经常出现自动停机的现象,但立刻开机又能重新启动,工作时制冷效果良好,停机时间无规律。
维修方案:上门检查,用万用表测供电电压正常,工作时测主板各极电压都很正常,更换主板反复试机,偶尔也会出现该故障,说明原来的主板是正常的,将电压表一直接入内机接线端子口反复试机,发现空调停机时电压表的读数突然降低,马上又恢复正常,怀疑供电也接触不良的地方,用手对插头动一动,电压表的读数也摆动起来,拆开电源插座发现紧固零线端的螺丝未拧紧,并且有严重的打火现象,更换新插座后反复试机,故障消失。
故障案例5:中央空调使用过程中制冷效果差,室外机压缩机工作噪音大
维修方案:上门检测其工作电压,压缩机启动后电压223V,此时制冷效果还可以,大约10分钟后,室外压缩机噪音增大,7-8分钟后,压缩机停机,内机只送风,约5分钟后压机再启动,检查外机工作环境, 冷凝器 表面结有来尘,怀疑散热不好引起压机停机,清洗外机冷凝器后,试机故障仍为停机频繁。
打开外机机壳,感觉压机特别冻手,检查各接线,接线良好,接上压力表及钳上电流表开机,压力7Kgf/cm2,电流8.7A,说明压力过高引起压机保护。仔细观察外机风扇电机转速较之前工作缓慢许多,更换外机风扇电容后,试机风机转速增大,此时工作压力降至4.8Kgf/cm2,工作电流也降至6A。空调运行制冷正常,无频繁开停机的现象。