关于备用电源用柴油发电机
做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
企业备用250kw发电机日常维护
企业备用250kw发电机日常维护,华全动力介绍! 一、 企业备用250kw发电机日常维护1、进行绕组温度检测2、轴承温度检测3、发电机输出参数检测以及环境检测。二、企业备用250kw发电机预防性检查1、在机组运行过程中每间隔500h定期进行以下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③根据需要检查轴承运行状况④检查轴承润滑脂流量2、在机组运行过程中每间隔5000h定期进行如下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③检测转子线圈回路绝缘电阻,(旋转整流器所有接线柱断开,测试时用500V的兆欧表)④检测电压、电流、温度、轴承和振动⑤检查轴承运行情况⑥检查电机与网线连接,拧紧接线柱⑦检查端盖的密封度⑧检查电机正常运行时的各项功能。3、在企业备用250kw发电机运行过程中每间隔15000h定期进行如下项目检查:①清洁②检查③消除缺陷④更换轴承润滑油⑤
工厂备用700kw发电机维护方法
工厂备用700kw发电机维护方法,华全动力介绍! 一、工厂备用700kw发电机月度保养: 1、 清理机组外表面; 2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行); 4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整; 5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。 二、工厂备用700kw发电机季度保养: 1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、 放出柴油积水,清洗柴油过滤器; 3、 注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、 检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 三、工厂备用700kw发电机年度保养: 1、 配合电工进行并联