做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??
准备上柴油发电机
小区正常用电由两台箱变提供。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?