关于专用变压器互为备用和柴油发电机
xdr199127chq
2014年06月26日 11:00:02
只看楼主

小区一二级负荷设置专用变压器+柴油发电机,那么在专用变压器这块什么时候需要两台互为备用呢 如果一二级总计算负荷为700kw,用一台800kva 的变压器和一台800kva柴油发电机可以吗,如果是2台变压器互为备用,变压器该选多大容量的?

小区一二级负荷设置专用变压器+柴油发电机,那么在专用变压器这块什么时候需要两台互为备用呢
如果一二级总计算负荷为700kw,用一台800kva 的变压器和一台800kva柴油发电机可以吗,如果是2台变压器互为备用,变压器该选多大容量的?
xdr199127chq
2014年06月26日 11:00:42
2楼
给自己顶一下
回复
bangbingjh
2014年06月27日 14:34:58
3楼
负载时700KW要看负载的启动方式,正常情况下需要至少700KW的柴油发电机组,考虑到以后留有冗余,要大于700KW,我是发电机组技术 可以电话联系 看头像
回复
bangbingjh
2014年06月27日 14:35:45
4楼
专业发电机组销售 18310816689
回复
wlszjs
2014年06月28日 21:14:56
5楼
小区供电设置柴油发电机?也太夸张了吧,将来由谁来维护和启动呢?
回复
dlizhengang
2014年06月29日 08:47:54
6楼
小区有一、二级负荷,电力部门只能提供单电源的情况下,配置发电机组,以满足消防、应急负荷的需求,单电源情况下专用变可设一台或两台变压器,看具体情况。发电机组是带全部一、二级,还是带消防、应急负荷,容量选择不一样。
回复
太白云渡
2014年06月29日 17:22:16
7楼
如果两台变压器互为备用,那么进线需要两个电源哦。这个必须保证。如果是两个变压器是同一路高压接入的,那就没意义了。
回复
xdr199127chq
2014年07月08日 16:55:07
8楼
wlszjs 发表于 2014-6-28 21:14 小区供电设置柴油发电机?也太夸张了吧,将来由谁来维护和启动呢?一类高层不设才有发电机或EPS,那就得有2路高压电源,哪个成本高呢?
回复
xdr199127chq
2014年07月08日 16:57:54
9楼
dlizhengang 发表于 2014-6-29 08:47 小区有一、二级负荷,电力部门只能提供单电源的情况下,配置发电机组,以满足消防、应急负荷的需求,单电源 …就像楼下说的,若果是单电源+柴油发电机,那么专变设置两台就没有意义了吗?就是不知道一二级负荷达到多大时已设置2台专变?
回复
xdr199127chq
2014年07月08日 16:59:30
10楼
macula55 发表于 2014-6-29 17:22 如果两台变压器互为备用,那么进线需要两个电源哦。这个必须保证。如果是两个变压器是同一路高压接入的,那 …是没多大意义,难道是为了检修方便?
回复
佰韵
2014年07月09日 10:12:06
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开