软启动的启动电流如何控制
小兵求教:一台电机功率为80kW的水泵,软启动时的启动电流会达到多大。我问了一下设备厂家,他们说软启动时的电流会达到额定电流的3-5倍,而且峰值电流的时间要持续6秒左右。如果是这样的话,低压柜里的出线塑壳开关岂不是400A都不够大了。请各位大神赐教一下,谢谢!
西门子软启动控制器:型号3RW3047
关于电机软启动控制回路问题
132KW水泵软启动无法控制
132KW水泵软启动无法控制该帖被浏览了0次 | 回复了0次请教大家个问题,我们现在的项目中央空调的循环水泵132KW和75KW各有好几台,拖动电动机是三相同步电动机星形运行,现在我们用的是软启动器控制启动,可是现在发现这些软启动器是启动异步电动机的,已试验过启动不了这些水泵,工期很紧,换电机适应启动柜不行,换启动柜也不行,该怎么办?供电变压器是1600KVA的,供电距离50米内,请教大家
矿用设备软启动控制原理图
图纸简介: 矿用设备软启动控制原理图,有漏电保护,电流保护等! 投稿网友: tm394663543 上传时间: 2013-08-06 图
现在电机控制不能软启动了吗?
以前的 图集 01D303-3被新的图集10D303-3(常用水泵控制电路图)代替,可是新图集里面没有软启动,是不是现在我们做电气设计配电的时候就不能用软启动方式了啊
中央空调风机自动控制软启动
图纸简介: 中央空调风机自动控制软启动屏,大家学习与交流。 投稿网友: slrj123456 上传时间: 2013-04-02 图纸省份
求一份软启动一拖三的控制原理图!
求一份软启动一拖三的控制原理图!谢谢
ABB软启动控制两台水泵一用一备方案
关于高压软启动,请教高人
客户只提供了电机的基本参数(如下),我还需要知道哪些方面的参数或者要求,如何设计方案,忘大家赐教,第一次做这个。软启动柜(水电阻):配4400—6/4400KW/10KV电机