高压开关柜柜体的作用和分类
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。按断路器安装方式:分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜1、高压开关柜的结构分类 金属封闭箱式高压开关柜不具有隔离防护板,但是该高压开关柜外壳部分是由金属制成,为金属封闭式开关设备。 金属封闭间隔式高压开关柜的安全性较好,金属封闭铠装式高压开关柜与之间的基本结构相似,区别仅在于具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。 金属封闭铠装式高压开关柜是一种封闭式的开关设备,它的特点是,内部主要组成部件都会被接地的金属隔板隔离。在各种高压开关柜中,金属封闭铠装式高压开关柜属于安全性能较好的一种。翀源电气生产的金
10kV高压开关柜绝缘缺陷及对策
10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。 1、常见缺陷及原因 1.1空气绝缘间隙小 长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10kV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件绝缘性能差 我国10kV高压开关柜的生产厂家很多,有的厂家为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,造成整台开关柜的污闪电压降低