铜管热水暖风机的实际使用
铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。 其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒; 在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下: 1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂; 2. 支架支撑靠壁式安装; 3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理; 4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力