小区电气管网的几点疑惑?
麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
电气管线的预埋与结构布置
电气管线的敷设方式分明敷和暗敷两种。明敷是将管线安装于墙壁、顶棚的表面,对结构影响不大,而暗敷则完全不同。暗敷中,电气管线的预埋是建筑安装工程中的重要部分。电气预埋管线的特点是根数多,平面布置复杂,特别是在墙体中的垂直预埋管线和在楼板中的水平预埋管线由于削弱了结构构件截面,对结构构成一定影响,下面将从几个方面加以讨论 1、垂直预埋管线在结构墙体中的敷设 当垂直预埋管线埋设于在钢筋混凝土柱或者钢筋混凝土剪力墙中时,敷设方法相对简单,仅需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣混凝土时偏位。由于电气管线直径较小,对混凝土墙、柱影响不大,可根据需要灵活布置。但是,当管线垂直埋设于砌体墙体中时,埋设方式相对复杂,这也是电气安装工程与土建工程矛盾较多的地方。结构墙体的形式主要有砌体结构中的承重墙及混凝土结构中的非承重填充墙,下面就这两种情况分开讨论 (1)在砌体结构承重墙上的埋设 砌体结构包括砖砌体、混凝土砌块砌体、石砌体等。首先,在砌体结构中不允许开设水平及斜向通槽,水平预埋管线通常埋设于每