关于防爆工程电气管线做法
qxq98
qxq98 Lv.4
2006年07月17日 15:49:59
来自于防雷减灾
只看楼主

防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!

防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?
初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
qxq98
2006年07月17日 17:25:56
2楼
各位同仁都来说说啊?!谢谢了!!!
回复
qxq98
2006年07月17日 21:51:46
3楼
自己顶一下先!
回复
tcchezhong
2006年07月18日 11:22:22
4楼
学GB50058-1992
回复
qxq98
2006年07月18日 20:38:47
5楼
谢谢北极光!!
回复
ykx1982
2006年07月18日 21:20:01
6楼
我见过的设计是明配的,一个回路可以好几盏灯,跟普通照明同,过墙要处理加防爆套管!
回复
wuxiaoqi9012
2006年07月19日 11:31:19
7楼
不管明配暗配,需设防爆接线盒,不好钢管直接配置的,可以采用金属软管加装管接头处理,,,
回复
qxq98
2006年07月20日 15:04:38
8楼
防爆工程中有很多配件从来没有见过,也没有见过施工完成的工程,诚恳请教做过防爆工程的同仁们以下配件的用途(样本中说的很笼统):
防爆密封穿线盒:是不是用在穿越不同防爆分区之间的钢管上的?安装后向配件的小室填充隔离密封胶泥,然后上上室的盖子呢?这个配件应该安装在危险等级高的分区,还是低的分区呢?
防爆活接头:是不是用在钢管和防暴挠性连接管之间的?
电缆夹紧密封接头:是不是用来密封穿线钢管管口的?
防爆隔离密封管接头:
防爆隔离密封填料涵:
谢谢大家!!
回复
qxq98
2006年07月27日 17:17:28
9楼
咱们这里有没有人做过防爆设计或是防爆工程施工的啊?有一说一嘛!
回复
bqg
2006年07月29日 15:10:56
10楼
1.防爆工程的照明灯具,灯开关都应用防爆型的.
2.一般配线管采用明敷设.
3.灯开关尽量放于爆炸性物品房间的外边(如;走廊靠近房门处).
4.每个回路的灯具设置,正如6楼所说,和普通照明一样.
回复
zyzylz
2006年07月29日 18:58:00
11楼
楼上说的不错,一般隔爆的照明线路明敷设,分线要用隔爆接线盒