防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?
初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
12楼
楼上说的不错,一般隔爆的照明线路明敷设,分线要用隔爆接线盒,一只开关可以控制多盏灯。
回复
13楼
我总结下吧:
1.隔爆的照明线路明敷设,(不太清楚为什么,所有线都是明敷)
2.分线要用隔爆接线盒,(这样一个回路才能接好几个灯)
3.暗配管线(不清楚什么意思,是说钢管步线吗?美国都要求的,欧洲不要求),防爆箱上不要堆积灰尘之类的东西,影响整体的表面温度,所以个人认为不要埋在墙里,挂在上面好了.
做错了不要紧,监理公司应该会给你指出来的
回复
14楼
引用一下楼上的,抱歉哦.
1.隔爆的照明线路明敷设,我个人没做过暗线的,据说检修比较麻烦.
2.分线要用隔爆接线盒,这样一个回路才能接好几个灯,这个力顶.
3.暗配管线(不清楚什么意思,是说钢管步线吗?美国都要求的,欧洲不要求),防爆箱上不要堆积灰尘之类的东西,影响整体的表面温度,所以个人认为不要埋在墙里,挂在上面好了. 这个没接触过,和第一个一样,不过我们穿线规定是用镀锌管.
回复
15楼
防爆电气管的敷设一般采用明配管,材质为水煤气钢管(一般施工时采用镀锌水煤气管),和隔爆型接线盒连接采用丝口连接,拧紧可靠。因为明配方式便检查,是否有漏点相对直观,可以提高安全性。
照明的控制方式和普通照明一样,可以同时控制几个灯具。
暗配的接线盒,用防火泥封堵,然后用大于3mm的铁板封闭,下部装防爆接线盒,接线盒底部开孔,注意这个防爆线盒内不能设接线头。
回复
16楼
防爆电气采用明配敷设,按使用的场所不同选用不同防爆等级的防爆电器。
一个照明回路最多可带16盏灯。穿越不同防爆分区应采用防爆隔离密封盒,
该配件安装在两个不同防爆分区前。防爆活接头是用来连接钢管与钢管的,
类似于水暖的活接头安装。电缆夹紧密封接头是做电缆配线进入设备接线前
的管件。有时间看一下防爆电器钢管配线和相应的规程
回复
17楼
真是大开眼界!你们都是好样的!我这方面的知识还是很匮乏的!希望从中受我教育!
回复
18楼
很受教育
回复
19楼
涨见识了.顶拉.
回复
20楼
我公司是一家专业生产销售防爆电器、防爆灯具企业,品种齐全,质量可靠,价格优惠。如有需求,请及时联系,我们将在第一时间为你服务。
浙江祥华防爆电器有限公司
联系人:陈经理电话:0577-62701920
传真:0577-62706880
手机:13587778750
QQ:252057058
回复
21楼
多学学设计规程和施工规范:lol
回复