麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?
麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:
1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!
2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?
3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!
4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!
5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
3楼
1、电缆井的大小取决于电缆直径,因为电缆转弯有规范要求一定的转弯半径;
2、在地下无法抽动的电缆是直埋,排管是可以抽动的。
3、建筑旁的手孔离建筑不远,其他部分都穿管了,这段也是穿管好吧?
4、强弱电井不能共用,地面再紧张也不至于一个弱电手孔放不下。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-8-6 08:08 1、电缆井的大小取决于电缆直径,因为电缆转弯有规范要求一定的转弯半径;2、在地下无法抽动的电缆是直 …同意楼上的见解
回复
5楼
学习了 谢谢分享
回复
7楼
室外电气管网本来要求就不高,市政管网才会做大做强,甚至做综合管网隧道。
所以没有必要纠结太多,审图中心才不会管那么多。审图只是看你作图有没有违反国家规范,有没有错漏之类的。
甲方、施工单位的图纸会审才会提实质问题,比如造价,施工是否方便合理。漏了的还巴不得呢,到时候结算的时候增加工程。
回复
8楼
学习了。。。
回复
9楼
以下仅个人见解 欢迎指正:
1、直埋的话我认为是不用井的,电缆得把土刨开才能搞出来电缆外面就是土(过路的时候要穿管)了,所以一般铠装;排管才用井,用手孔还是人孔,以及孔的大小主要是根据电缆数量、排布方式有关,排管的话通常是排管底部基础距井底基础不小于400,排管顶部距井顶不小于300,排管宽度直接跟井的侧面开洞尺寸W相关,各个井都有要求;
2、高低压井是不是能沿用图集上的做法,这得看下施工界面,高压是甲方自己的还是属当地供电局施工,一般各地供电局有自己一套做法,比如不管进线多少,直接埋12根150的管,井深2.5米;
3、强电、弱电井是否能共用没有找到相关的规范及图集说能还是不能,个人认为还是别共用的好,不管从干扰、弯曲半径、排管方式(弱电一般都是蜂窝塑料管)还是施工先后都不宜共用;
附相关图集供大伙分享
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-8-6 08:08 1、电缆井的大小取决于电缆直径,因为电缆转弯有规范要求一定的转弯半径;2、在地下无法抽动的电缆是直 …看是什么线吧,如果是RS-485总线,或者是大对数电缆这些就不能用!全部用光缆吧!语音也用SDH或者复用器来传输!
回复
11楼
。外电气管网本来要求就不高,市政管网才会做大做强,甚至做综合管网隧道。
所以没有必要纠结太多,审图中心才不会管那么多。审图只是看你作图有没有违反国家规范,有没有错漏之类的。
回复