关于水暖施工技术交底研究分析
为保证工程的正常进行,消除事故隐患,杜绝事故问题出现,保证工程质量,认真执行ISO9002国际质量认证标准,做到内业指导外业特做交底如下: 丝扣管道施工技术交底给水管道的镀锌层保证完好,表面无划痕,管道平直,内部无赃物阻塞,检查各管件的丝扣完整,无砂眼裂痕。切割管道要保证内径不得缩小,切割面平齐。用切割机切割时管道必须垫平。切完对管口扫口。加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留
水暖部分管件施工技术要点
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
关于高层建筑水暖施工技术要求
1依据施工进度,统筹水暖施工水暖工程要密切配合土建工程施工计划安排,合理地穿插在土建施工的各阶段。同时,土建施工也要给水暖施工提供方便,以免因水暖施工质量不高而影响到整个工程的质量等级。土建放线的标高要准确,否则会影响到地漏、卫生器具等的标高,对后续安装进度及安装质量带来不利。高层建筑的管道大都安置在管井内,管井要按消防规范要求做好防火层。在水暖安装过程中,管道在穿过地下室及构造墙时,要采取防水措施。管道在穿过卫生间、厨房等楼板时,设置钢套管保护,且高出地面5厘米。2采取规范措施,防止“堵、漏、冻”发生2.1防堵措施。一是钢管、给水分支管、排水铸铁管、排水立管等在安装时应使用适合的材料进行封口处理,以防止封堵或杂物进入底部;二是散热器的安装,应清除内部杂物,保持通畅,安装时应避免杂物进入;三是管道安装结束后,应吹洗干净,确保连接畅通。2.2防漏措施。一是穿越楼板的管道立管要设置钢套管,并伸出地面约5厘米,以避免地面积水进入;二是土建施工在地面抹灰时,套管与地面结合处应严密捣实,或用混凝土阻水圈加固,防止
水暖施工技术管理中存在的问题
1.材料质量问题对水暖工程材料、设备以及使用品没有按照现有标准进行质量鉴定,型号、规格、产品质量问题层出不穷。2.管道渗漏堵问题管道的渗水、漏水、堵塞问题在建筑中极为普遍,长久以来难以治理,特别是住宅工程的水暖渗漏更为突出。究其原因主要有:不做承压管道设备试压、灌水试验,或不达标也不整改;管道过楼板套管随意埋设;立管穿越楼板的预留孔洞尺寸过大,堵孔未按规定操作;管道连接不符合工艺要求;水暖材料设备型号、规格不符,质量低劣;管道设计存在问题。3.给排水管安装问题混凝土振捣及跑模露筋后敲凿整改,造成塑料管破坏;埋地管道铺设、排水管道坡度不符合规范要求,隐蔽工程验收不严格;除了加强施工过程中的质量控制,在施工完成之后应进行试验检测,在建筑工程竣工前,应对所有的污水立管、雨水立管等进行通球试验。4.采暖管道安装问题暖气系统常见的问题主要有采暖管道渗漏、局部立管散热器不热,其主要原因是:管件及阀门丝扣连接安装时,漏装衬垫、油麻,丝扣不紧或焊口有砂眼,材质
建筑水暖施工技术要点及重要性
【筑牛工程】在目前的建筑工程项目中,水暖施工质量的高低直接关系着建筑物的功能是否能够得到良好的发挥,因此在工程项目中我们必须对其给予高度重视。一般在工程项目中,我们都高度重视工程的施工质量要求,从而以严格的管理制度、科学的技术措施入手对施工中存在的各种不足现象进行处理和优化。在工程项目中,各类质量问题都能够得到及时有效的解决,使得工程中施工质量得到保障,从而发挥出其应有的功能和效果,也有效避免了工程中存在的各种质量隐患问题。建筑水暖施工技术要点是非常重要的,制定要点的初衷就是为了更好的实施细节,技术容不得半点马虎,都是非常关键的。建筑建材网-筑牛网小编就建筑水暖施工技术要点和大家说明一下。 一、建筑水暖施工概述 建筑水暖施工是一项综合而又复杂的专业工程,也是一项系统化的工程模式,其在施工的过程中是一个多项专业交叉进行的模式。水暖施工作为土建工程的附属工程,其在施工中也具备了土建工程相协调的施工难点
水暖部分管件施工技术要点(续)
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
水暖部分管件施工技术要点(续2)
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1