组合式冷库的建造要求有哪些?
冷库能够货品更好的保鲜储存,是很多企业或个人都选择建设冷库,尤其是组合式冷库是受欢迎。组合式冷库建造也要遵循一定的要求。 组合式冷库是一种常见的冷库,组合式冷库一般都是在屋内的,但是不排除在屋外,要安设一个挡日光,雨的房盖。冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板。还要留出对机组进行检修的空间。拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。 冷库安装中铜管排放,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起包扎好,保温管和保温管接头处好用电工胶布粘好。散热器安装,散热器安装位置离主机越近越好,好在主机偏上位,散热器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。 制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出
组合式冷库的8大简单维修常识
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
组合式恒温恒湿冷库的优点
随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展,在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中,普遍推崇采用组合式恒温恒湿冷库,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,如今组合式恒温室的使用范围越来越广,建筑规模也越来越大,目前已成为世界冷藏业发展的总趋势,具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常规建材轻 10% 左右。此外,此类冷库装拆方便:组合式恒温冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库1/3~1/20,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。 组合冷库的优点 1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。 2、采用彩钢板为内外面板,要求无毒,无味,大方美观 3、冷库布局可根据用户要求随意分隔,适用性好,选用方便。
组合式冷库维修知识及故障排除方法
1、配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上)2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。3、机器运转时有异常的噪声。请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。(1)检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行;(2)控
组合式空调箱如何判断好坏?
单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
有谁用过申菱的组合式空调
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?