组合式空调器的接管问题
zhanglei1901030317
2007年11月16日 22:26:38
来自于中央空调
只看楼主

当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!

当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!
免费打赏
张三
2007年11月17日 09:50:49
2楼

你应该直接问你的老师:如果现在大量应用的项目中两管制盘管是否每年夏季按下进上出,冬季按上进下出接管互为调换接口一次?
回复
vincent_nk
2007年11月17日 13:19:28
3楼

原因是水的密度和温度成反比。
回复
wanderinger
2007年11月19日 18:38:15
4楼


加热段,是热水加热还是蒸汽加热?
如果是热水,则下进上出,
如果是蒸汽,则为中进下出。
回复
zhanglei1901030317
2007年11月25日 08:45:54
5楼
如果是表冷段和加热段合二为一的时候,用热水加热,该如何接管? 蒸汽加热的时候又该怎么接呢? 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开