设计院新手,关于柱下条形基础求教
最近刚做完一个小结构,基础用到的是柱下条形基础,虽然已经做完,但是有几个问题在看书的时候发现不是很理解本人是新手,希望大家帮忙解答一下,万分感谢1、算基础梁的时候,由于会有墙体荷载的有利作用,现在我的计算方法是直接忽略底层墙体荷载,不知这样是否可行?2、看到条形基础的相关资料的时候,分有肋跟无肋两种,那这里面的“肋”是不是指的就是“基础梁”?(这一点我在网上资料上看到过解答,希望在这里确定一下)3、基础梁在条形基础里是什么作用,什么时候可以做没有基础梁的条形基础?(如有些小围墙,可以只做底板么?)对于第三点的疑问在于,计算的时候,算基础底板的配筋是只算翼缘的,那么是不是做没有基础梁的条基的时候,就是长度要从中心算起?...问题困扰许久,希望能解答...谢谢各位
柱下基础外伸的设计方法
作者:敖道华 (阳江市城乡建筑市政设计有限公司,广东 阳江 529500) 一、引 言 地基基础设计必须根据建筑物的用途和安全等级、建筑布置和上部结构类型,充分考虑建筑场地和地基岩土条件,结合施工条件以及工期、造价等各方面要求,合理选择地基基础方案,因地制宜,精心设计,以保证建筑物的安全和正常使用。 地基基础的设计应该满足下列三项基本原则:(1)对防止地基土体剪切破坏和丧失稳定性方面,应具有足够的安全度;(2)应控制地基变形量,使之不超过建筑物的地基变形允许值,以免引起基础不利截面和上部结构的损坏,或影响建筑物的使用功能和外观;(3)基础的形式、构造和尺寸,除应能适应上部结构、符合使用需要、满足地基承载力(稳定性)和变形要求外,还应满足对基础结构的强度、刚度和耐久性的要求。 选择地基基础方案时,通常都优先考虑天然地基上不大的或简单的浅基础,例如沿墙或逐柱设置的扩展基础等。因为,这类基础埋置不深,用料较省,无需复杂的施工设备,在开挖基坑、必要时支护坑壁和排水疏干后,地基不加处理即可修建,因而工期短、造价低。仅当这类基础难以适应较差
砖混条形基础设计的一些问题
1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。3、两段墙间距只有1.8m,不进行碰撞检测生成的两个单墙条形基础宽度都是2.2m宽,但已经超过两段墙的间距,进行碰撞检测后,生成双墙基础,基础宽度是4.3m,但是pmax却大于1.2fa,这种问题有没有解决的方法?4、砖混基础读取荷载有两种方法:一种是直接读取砖混荷载,这样竖向力能够在墙上均匀扩散,另一种是读取PM荷载,