紧急!求助:讨论:水池伸缩缝漏水处理
大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢