紧急!求助:讨论:水池伸缩缝漏水处理
xhy0534
xhy0534 Lv.6
2010年11月24日 09:01:28
只看楼主

大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。

大家好:
我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。
施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。
各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢?
在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关!
谢谢



渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。
因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。
希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢!

[ 本帖最后由 xhy0534 于 2010-11-29 14:14 编辑 ]
免费打赏
天三
2010年11月24日 18:26:37
2楼
首先解决是不是沉降不均造成的裂缝,如果是那就是设计问题了,如果不是,可采取在缝中加雨水膨胀止水条了。
回复
卓本
2010年11月25日 13:03:11
3楼
又学到一招,那么长的水池,我都不太敢做,毕竟安全性比较重要
回复
yvhezhang
2010年11月25日 16:23:15
4楼
问题不小,估计是地质勘察资料不是很准确,造成地基的不均匀沉降拉裂的止水橡皮。最好是找勘察、设计、施工等相关单位共同会诊,找出导致渗漏的真正原因,别人都是猜测。
回复
lookingfor666
2010年11月25日 17:14:09
5楼
楼主不妨上传几张图片,这样会表达清楚一些
回复
music4ever
2010年11月26日 14:02:27
6楼
问题比较痛苦。设计问题可能比较大吧。
回复
烟雨西楚
2010年11月26日 14:16:06
7楼
从描述来看,此裂缝极有可能是不均匀沉降引起的,监测一下沉降差吧,然后再做下一步打算
回复
dylszx
2010年11月26日 15:41:21
8楼
原因一,沉降问题
原因二,止水带质量可能也有问题。
回复
echun1226
2010年11月26日 22:08:09
9楼
估计是工程设计问题,也就是大家所说的蓄水池地基没有处理好,产生的不均匀沉降!最好观测一下,如果仅仅是止水材料的质量问题,反而容易解决。如果是基础问题,那就要采取工程措施来解决……
回复
echun1226
2010年11月27日 16:21:50
10楼
二楼、四楼和七楼说的确实有道理。应该先确定发生渗漏的原因,是施工质量、止水质量还是不均匀沉降造成蓄水池漏水,质量问题处理起来会简单些,但如果是设计问题,如沉降造成的,那就要对水池地基进行处理,会有点儿小麻烦……希望你能顺利解决,工程不小,请慎重!
回复
l13678901831
2010年11月27日 19:53:27
11楼
设计方面为主因.若施工完全按图施工且合格.那就是设计缺陷了
回复