大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。
大家好:
我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。
施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。
各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢?
在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关!
谢谢
渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。
因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。
希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢!
[
本帖最后由 xhy0534 于 2010-11-29 14:14 编辑 ]
12楼
主要看原来的基础是什么样的,基础开挖后有没有做承载力试验?观测是否不均匀沉降造成拉裂,否则要做基础处理!最好能有详细点的资料,大家才好帮你出点注主意啊
回复
13楼
伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂是因为发生了不均匀沉降;出现沉降是正常的,关键是你设计伸缩缝时要考虑止水带能适应的沉降量。超过则会拉裂,渗水,进一步影响地基;如没超挖回填土、或扰动,则是设计对不均匀沉降考虑不周,未合理选用止水带。水利上一般用紫铜片止水,或另加止水胶带。
回复
14楼
先找出毛病所在,找设计、监理、勘察的会诊,不要盲目的施工。
回复
15楼
基础原因造成的。。。
回复
16楼
最好是能介绍一下水池的结构尺寸以及基础的方法,这样可以让我们围观的更有经验。 我这浇筑的水池基础设计指标就是容重,满足容重指标,回填20cm级配碎石碾压密实,满足设计指标;然后浇筑50cm厚C15(三级配)砼,再才浇筑底板C25结构砼。试水很成功。(水池比较小2000方的)。
回复
17楼
我也碰到楼主的情况,我搞的是72 m*43m兼氧池,在池子中间设置后浇带,但是出现渗漏。处理措施:底板采用50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材2层,池壁采用聚氨酯发泡剂高压灌浆,效果比较好。曾试过膨胀止水带,效果惊人的差!
回复
18楼
一定是基础出了问题,只有在伸缩处内外加柱
回复
19楼
外部用浆砌石内部用砖
回复
20楼
如果基础没有问题伸缩处是不会出问题的
回复
21楼
楼主的是伸缩缝还是沉降缝啊?伸缩缝是温度变化和混凝土收缩时形成的,沉降缝是地基不均匀沉降或冻胀形成的,我没有做过这样的工程,从缝的作用和成因上分析,混凝土浇筑的时候水灰比、骨料、养护等有没有做到位,沉降的话由于沉降差过大止水效果就差了,还有地下水情况对水池有没有影响?还是找有经验的看看,找出原因吧
回复